年燃气安全检查工作总结十
总结的选材不能求全贪多、主次不分,要根据实际情况和总结的目的,把那些既能显示本单位、本地区特点,又有一定普遍性的材料作为重点选用,写得详细、具体。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编带来的优秀总结范文,希望大家能够喜欢!
燃气安全检查工作总结十篇一
为认真贯彻落实xx市燃气管理办公室关于《加强我市燃气安全管理工作的紧急通知》(哈燃办[20xx]8号)精神和省公司关于端午节期间加强燃气安全检查的通知,我公司高度重视,积极开展燃气安全隐患整治专项行动,现将工作开展汇报如下:
接到通知后,公司领导高度重视燃气安全管理专项整治工作,立即召开员工大会,传达市燃气办下发的通知内容和省公司的安全要求。会上,姜景和经理通报了辽宁中石油大连分公司油渣罐爆炸、黑龙江中储粮火灾、吉林德惠宝源丰禽业火灾等重大事故,提出全体员工要从思想上提高认识,克服麻痹松懈思想、做到警钟长鸣;从行动上树立高度责任心,认真排查,剔除死角,排除隐患,确保运营顺畅无事故,并成立了以经理姜景和任组长,经理助理丁洪刚为副组长,运营班长李显军为安全责任人,工程、运营全员为成员的燃气安全工作领导小组。公司要求全体人员要以高度的工作责任感,抓好此次燃气安全整治工作,落实“安全第一,预防为主,严格排查,杜绝隐患”的方针和岗位责任制,做到认识深刻、排查细致到位,真查实做,不走过场。
燃气安全稳定,是企业长足发展的基本保障,也和百姓的生产生活息息相关,做好燃气安全保障工作是关系到社会稳定的一件大事。为此,检查公司的各项规章制度和操作流程的执行情况作为安全检查的重点。会后,燃气安全工作管理检查小组按区域,以点带面,分区域开展了燃气安全排查工作。排查情况如下:
(一)场站、加气站:
煤龙化场站内的我公司的加气站,加气记录齐全、书写规范、物品摆放整齐,卫生干净;在建的我公司场站,围栏工整,作业规范。对平整场地作业再度要求碾平、压实,工程人员现场管理监督。管理检查小组强调工程施工一定要佩戴安全帽,遵章操作,杜绝安全生产隐患发生。
(二)中压管线:
1.中煤龙化至龙泰商城,铺设管线地面无施工作业、无杂物堆放,阀门井工作良好。龙泰商城一侧,调压箱被砌到小区门卫室内,需进行迁移或拆除门卫室,否则不予供气。
2.龙泰商城至南一街,铺设管线地面齐整,无塌陷,无施工作业,无物品堆放,阀门井工作良好。
3.南一街至北一街,铺设管线地面齐整,无塌陷,无物品堆放,无施工作业,阀门井工作良好。
4.北一街至农林路,鑫鹏小区附近铺设管线地面有小面积塌陷。已责成施工单位秦皇岛工程实业集团在1-2个工作日内进行修复;侨城组团工地我公司管线附近无挖掘作业,强调巡线员要经常性与开发商、施工沟通,主动了解工程进度,每天巡查不少于6次。
5.北一街至三中至幸福家园至世纪华庭,铺设管线地面无施工作业、无杂物堆放,阀门井工作良好。
(三)小区庭院:
清华翠园、龙兴小区调压柜运行正常;聚丰、同庆、同飞、绿色仁和、协和等小区调压箱工作正常。小区阀门保护箱锁具完好,警示标志齐全。个别小区立杠油漆剥落,已由工程人员负责联系施工单位处理。
(四)运行开栓流程检查:
运营人员自觉遵守操作流程,接到用户开栓通知书,首先对用户户内管线进行气密性测试,达到供气标准,检查燃气表运转良好后,方可连接灶具为用户供气。
在开栓过程中,语言文明、自觉保持用户室内卫生,主动向用户讲解使用安全知识,耐心细致,用户反映良好。
管理检查小组强调:燃气管线经具备燃气资质的设计单位设计,具有一定的科学性,也是运行安全的保障,严禁对管线进行私自拆接、改动,否则一律不予供气。
(五)运营归档检查:
运营工具摆放整齐,抢险设备完好,可以应对突发事故;应急抢险预案、操作流程等悬挂上墙,巡线等记录工整、齐全。
(六)值班值宿等管理制度执行:
每日巡线落实到具体责任人,工作明确,责任清晰;值宿人员排列清晰,按时值班,无空岗、漏岗现象;接听电话及时,语言文明,回答得体;全员手机测试,无关机、停机现象。检查小组重点强调了安全员要牢固树立安全意识,认真负责抓好日常安全管理工作,遵章守规,高度的工作责任心,勤检查勤督促、勤整改、勤落实,认真负责,把各种影响安全生产的隐患消灭在萌芽中。
通过此次安全大检查活动,进一步增强了公司各部门人员的安全生产意识,发现了一些影响安全生产的隐患和缺陷,经过事后的认真整改,使公司的安全生产工作得到进一步完善,但安全生产时一项长期的工作,我公司将继续完善各项安全管理制度,加强安全教育和培训,确保全年工作无重大伤亡事故、无重大设备事故,为公司的跨越式发展奠定基础。
燃气安全检查工作总结十篇二
市安委会:
按照市安委会《关于认真吸取沪昆高速“7.19”特别重大事故教训迅速开展危险化学品专项检查的紧急通知》(十安发【20xx】6号)文件的要求,市住建委副主任赵小雪带领第四组的工作人员和一名燃气专家对气体充装单位、液化气站、城镇地面开挖和抽汽、危险化学品管线进行了检查,并重点督查了房县和十堰经济开发区。现将专项检查的有关情况汇总如下:
7月20日,市燃气办按照市安委会的要求,制定并下发了《全市城镇燃气行业安全大检查实施方案》,并按照(十安发【20xx】6号)文件的要求重点对全市城镇燃气企业(站)经营燃气管网运行、规划布局、设备质量、基础管理等项目进行了专项排查和整治和拉网式的大排查。
针对在专项检查中发现存在的安全隐患,共下达整改通知30余份,对城区及县市区液化气站存在的安全隐患,如缺少瓶装供气双检制度、消防水池存在问题、报警器探头过高、安全警示标志过少或不明显、无人员教育培训记录和安全检查记录不完善等等,我们督促各单位制定整改时限,不整改到位的绝不放过。目前液化气站的双检制度已规范上墙,日常巡检记录已补充填写规范并及时准确填写好各种记录,充装枪胶管导静电线已全部使用裸线,报警器探头已按规定的位置调试到位,压力表液面计警戒线和管道走向都已重新标注清楚,压缩机已加设防护罩,操作人员按要求配穿防静电工作服,人员培训教育已落实,增加并刷新安全警示标志,按整改通知的要求基本整改到位。
由于浙江路和昌国际小区和京东路的市政道路建设,天然气管道原有埋深及安全间距都不能满足规范要求,天津路口中压管道穿越公路时,和市政管网同沟敷设的重大安全隐患问题,十堰中石油昆仑燃气公司在保民生、保安全的政治高度,事前科学论证,严格把关,4月12日,对浙江路和京东路的天然气中压主干管进行改迁作业,并一次成功,消除了安全隐患。
东风燃气公司对自查和专项检查中发现的室内立管漏气、埋地低压庭院管网腐蚀锈穿漏气、东汽教委家属楼旁调压器使用年限老化、故障增多等22项安全隐患全部整改到位。
一是层层签订安全生产责任书。根据《安全生产法》、《特种设备安全法》、国务院《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》,为认真贯彻落实安全生产责任制,我市实行了纵向到底、横向到边的安全管理模式,即市燃气管理部门与各燃气企业(液化气站)签订安全监管责任书,各燃气企业(液化气站)从第一责任人到部门分管负责人再到每一位员工层层签订安全责任书;二是督促燃气企业(液化气站)严把上游购气质量关。要求各燃气企业与正规供应商签订长年供气合同,购置专用的气体质量分析仪,对检验不合格的液化气,严格实行退货处理。三是严格执行“气瓶八不充装”制度。对过期钢瓶做到免费换检率100%,对已到报废年限钢瓶及“螺丝瓶”的强制报废率100%。四是配合质监部门,在全市推进气瓶“一瓶一码”工作,为每个合格的气瓶安装条码“身份证”,目前,全市已有14万只钢瓶安装了条码,拥有了条码“身份证”。今年年底,全市将有29万多只液化气瓶拥有条码“身份证”,从明年开始,没有条码的液化气钢瓶将无法正常充装液化气。
近年来,我市不断加大对城镇燃气安全工作的宣传力度,先后投入5万多元,印制燃气安全宣传资料、各类宣传单3000多份,采取电视、报纸、网络等多种媒体广泛开展燃气法规和安全用气知识宣传教育,在十堰发行量最大的党报《十堰日报》上刊登《致十堰城区燃气用户的一封信》,在行风热线和网上问政栏目耐心回答市民关心关注的热点问题100多件次,提醒市民在高温季节安全使用燃气。新建小区通气前,我们督促供气单位主动开展一次安全用气宣传,营造全民参与燃气安全的良好氛围。同时,积极配合省安监局、省能源局、市安监局和中石油运营单位协调处理武当山十字岭挖山爆破、茅箭区道路绿化、污水管网施工、丹江口市-武当山一级公路施工影响天然气管道运行的安全隐患,确保天然气十堰支干线安全稳定运行。
(一)加强燃气机构建设,进一步完善安全监管体制。随着我市经济社会的快速发展,城镇化进程的不断加快和扩大内需的推动,燃气行业管理与老百姓的工作生活密切相关,任重道远。作为燃气主管部门,一定要把燃气安全管理机构建设作为一项重要工作,列入重要议事日程,加快建立完善燃气安全管理体系,积极推动燃气事业的稳定发展。
(二)扎实开展安全大检查,加强燃气市场监管,及时消除安全隐患。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,扎实整改燃气安全专项整治行动中发现的问题和安全隐患,认真贯彻执行《石油天然气管道保护法》、《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》,确保十堰燃气市场健康有序发展。
(三)积极探索建立燃气市场安全管理的长效机制。我们将以省厅的燃气安全专项整治行动为契机,继续联合公安、消防、安监及城市综合执法部门,进一步加强对燃气市场监管,按照 “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,强化对本辖区内燃气安全生产的巡查,对检查中发现的问题要按照“四个一批”(督办一批、约谈一批、处罚一批、通报一批)进行严肃处理,深入治理城镇燃气管网安全隐患,确保全市城镇燃气管网安全,有效遏制燃气安全事故发生。
特此汇报
十堰市燃气管理办公室
20xx年x月x日
燃气安全检查工作总结十篇三
一、安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序,做好安全
工作的重要手段之一,要坚持领导与群众相结合、普查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则,做到制度化、经常化。
二、开展安全检查,必须有明确的目的、要求和具体计划,建立各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。
三、安全检查的内容是查思想、查纪律(包括劳动纪律、工
艺纪律、操作纪律、工作纪律)、查制度、查违章、查事故隐患。
四、安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式,专业检查时,以各主管部门为主,组织有关单位参加。
五、日常检查按如下方式进行:
1、各级领导和安全管理人员应在业务范围内,经常深
入现场,进行安全检查,发现不安全问题,及时督
促解决。
2、生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和
巡回检查。
六、定期检查包括季节性检查和节日前检查。
1、季节性检查。
1)春季安全大检查以防雷、防静电、防冻、防漏为重
点。
2)夏季安全大检查以防暑降温为重点。
3)秋季安全大检查以防火、防冻、防漏保温为重点。
4)冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防凝为重点。
2、节日检查。
节日前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备
等进行检查。
七、企业每年对压力容器、电气设备、安全装备、监测仪器、消防设施管道系统分别进行专业检查。
八、企业应在装置开、停工前、新装置竣工试运转时进行不
定期安全检查。
九、对于入户安全检查要要个按照规定,对用户设施有无人
为损坏、有无私自改动、锈蚀,胶管有无老化,有无燃气泄漏,燃气计量仪表是否正常等进行检查。发现隐患要及时告知用户并维修整改。
十、各种形式安全检查都应认真填写检查记录。
十一、各级检查组织,对查出的隐患要逐项研究,制定整
改方案,对暂时不能整改的项目,除采取有效防范措施,应分别纳入技改或检修计划,限期整改。
燃气安全检查工作总结十篇四
根据昭阳区教育局68号文件的通知,我园对园内环境,消防、食品、卫生防疫、自然灾害的防范等,结合我园各方面的实际情况进行了全面的排查,现将我园自查自纠情况汇报如下:
装有灭火器,应急照明灯和疏散指示标识等配备,符合规定标准,灭火器全体教职工会操作使用。
加强幼儿园食堂、食品卫生的管理,坚持食品采购制度,禁止无关人员进入厨房,把好进货关,杜绝三无食品进入,严防食品中毒事故的发生,做好留样等记录。
坚持以防为主,注意为幼儿创设洁净、卫生的生活环境,培养幼儿良好的生活,卫生习惯做到幼儿每人每日一巾一杯一消毒,餐具一用一消毒,注重每日晨午检及全日幼儿健康观察制度,认真做好一摸二看三问四查,发现幼儿有异常情况的及时处理,严把新生入园健康体检关。
我园每学期带领幼儿进行地震及消防演练,对幼儿讲解怎样防灾减灾的知识和技能教育。
我园有兼职保安,对外来人员详细询问并作好门卫登记记录,坚持以防为主,加强值班巡查,做到安全不留隐患。
安全工作是幼儿园的重中之重,是社会稳定和家庭幸福的重要工作,任何事情都在保证安全的情况下,才能正常的开展下面的工作。
安全工作责任重于泰山,在今后的工作中我园将坚持努力的把幼儿园各方面的安全工作作好,定期的对园内环境、消防、水电、食堂等进行检查,如发现安全隐患及时处理,让安全隐患消灭在萌芽之中,让幼儿在安全、健康、快乐中成长。
幼儿园存在的问题:没有专职保安,尽快完善门卫专职保安。
燃气安全检查工作总结十篇五
23日检查聊城新奥燃气有限公司及下属厂站、在建工程,并不定期抽查入户安检情况、燃气工程安全管理情况和燃气设备设施维修保养情况;24日检查天天、孟达液化气站,并不定期抽查;25日检查燃气燃烧器具安装维修企业。每周安排一天对城区燃气供应市场进行执法检查,具体执法检查时间根据工作安排随时确定。为防止和减少燃气安全事故,提高燃气行业和广大用户的安全防范意识,我办于20xx年4月18日会同市质监局、市消防大队,并邀电视台、新闻中心的有关人员就我市燃气安全防范、燃气安全宣传工作,对恩施中石油昆仑燃气有限公司、恩施民生天然气有限公司以及五家石油液化气充装站的安全工作进行了安全的检查,现就有关情况汇报如下:
1、对长输管线的巡查及记录落实情况;
2、抽查实施《城镇燃气技术规范》的现状;
3、检验城市燃气维修、抢险组织、人员的应变能力及维修、抢险设施装备情况;
4、超期钢瓶的送验状况;
5、天然气门站、石油液化气充装站的安全管理问题;
6、对已销售的石油液化气的安全管理情况。
(二)消防器材、设施较为完备,均处于正常使用范围;消防巡查记录坚持良好;
(四)按照我办要求各石油液化气站已开始了对已销售液化气实瓶实行角阀封口管理,此举,既维护了经销单位和用户双方的合法权益,又能防止缺斤短两现象发生,同时有效防止超期未检钢瓶和报废钢瓶的使用。
这次检查工作,采取了边检查、边整改的方法,查改结合,能够现场解决的就现场解决,一时难以解决的,提出整改方案,尽早落实到位,并由相关部门监督执行。具体情况如下:
(一)五家石油液化气站存在台称、压力表过期使用,现场已下达了送检通知书。
(二)液化气运送环节混乱。绝大部分的运输车辆未取得合法的危化品营运证件手续,加之参检单位职能职责的限制,难以实施有效的管理,这就存在着极大的安全隐患。建议,市安委会报州运管处,加强对危化品运输环节加以监管,妥善解决。
(三)燃气抢险工作有待于加强。这次检查中,分别对昆仑、民生两个公司的燃气抢险工作进行了抽查,两公司均建立了抢险机构,配备了抢险车辆及附属设施,总的来讲昆仑公司落实较好,队伍快速反应能力强,民生公司则有所迟缓,两公司均存在抢险设施准备不全的问题。因而,在今后的工作中,要加强针对性的演练,注重实际,提高现场抢险综合能力。
(四)位于学院路205号和马鞍山路的中王气站、永鑫气站均存在安全隐患,主要是与单位办公楼、私人住宅楼等建筑的间距不符合《城镇燃气设计规范》(gb50028—20xx)第8.3.7条款规定。两座液化气站当时的选址和建设,周边无建筑物,符合建站标准,并取得了“城市燃气经营资质证书”,由于城市建设发展迅速,现两站与周边建筑间距严重不足,存在重大隐患,建议政府组织规划、国土、燃气办等相关职能部门,召开专题会,重新选择两站建设位置。
(五)少数天然气用户管线安装不规范,本次检查要求各燃气公司对所有安装人员必须经过《城镇燃气技术规范》培训,并经考试合格,取得相关资质后方能上岗。
燃气安全检查工作总结十篇六
开展安全生产大检查工作的汇报 为切实加强安全生产,排除安全隐患,我公司严格按照x住建厅《关于做好燃气行业安全生产检查和督查的通知》和xx市安委办《转发国务院安委办关于重点做好危险化学品等安全生产检查和督查的通知》(x安办发[20xx]82号)的总体要求,结合我公司实际情况,积极开展安全生产大检查工作,现将此次的安全生产大检查工作总结如下:
公司成立了安全生产检查领导小组,制定了具体检查方案。召开了动员大会,公司总经理在听取了各部门的安全生产总结汇报后,在肯定公司各部门安全生产工作中取得的成绩的同时,强调燃气行业安全形势不容乐观,重点部署此次安全生产检查任务。
严格按照相关法律法规、规程规范和技术标准,对本单位所有场所、部门岗位、生产工艺流程进行全方位排查,对突出事故易发的重点场所、要害部位、关键环节,对排查出的隐患、问题制表列出清单,建立台账,制定整改方案,落实整改措施、责任、资金、时限和预案,并对本公司安全生产状况进行全面评估。
1、法律法规贯宣
组织员工学习了《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》、《xx市燃气管理条例》等法律法规。
2、组织员工学习了天然气基础知识和《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》《聚乙烯燃气管道工程技术规程》等技术规范,增强了员工安全技能水平。
3、组织员工观看全国重大安全生产事故案例、燃气行业重大安全生产事故案例,分析事故原因,并结合公司实际,讨论各类事故的预防工作,提高了公司员工的安全意识。
在公司辖区各小区开展了新一轮的天然气安全宣传进社区活动,普及天然气安全知识,提高用户安全意识,解答用户各类问题,并向用户发放《天然气安全使用手册》、《天然气安全宣传单》。宣传活动得到各小区物业及居民的欢迎和认可。
通过此次的安全生产大检查工作,公司的安全生产基础进一步夯实,职工的安全意识、安全技能进一步的提高,安全隐患彻底整治,促进了公司安全发展。
xxx天然气开发有限公司
二〇一五年九月十四日
燃气安全检查工作总结十篇七
为进一步加强燃气安全管理,规范燃气市场秩序,消除安全隐患,深刻吸取燃气安全事故教训,根据县政府办《xx县人民政府办公室关于印发燃气安全专项整治工作方案的通知》文件精神,强化燃气安全工作,有效遏制各类燃气安全事故的发生,保障人民生命和财产安全,在全镇范围内开展了燃气安全专项整治行动,现将专项整治行动情况总结如下:
为做好此次燃气安全专项整治工作,我镇领导高度重视,召开专门动员会议,结合我镇实际,认真研究讨论,制订了切实可行的整治方案,强调了整治工作的重点、任务、目标、范围,明确了镇长负责,分管领导带头,专人进行检查,形成一层抓一层,层层抓落实的工作机制,为做好燃气安全整治行动奠定了坚实的基础。
根据制定的方案,我镇对全镇范围内的燃气经营场所进行了安全排查。实地查看了各供应点的销售、安全、存储和营业证等设施设备落实情况。此次检查共检查燃气经营企业(场所)7家,气瓶共43只,检查时发现大部分燃气经营企业都配置了灭火器,个别门市有超量存放换装后液化气瓶的现象,在检查时有个别门市无人员值守,安全警示标志不全,非危化品运输车装运液化气瓶,液化气经营企业将液化气和其他商品混合存放经营,居民在使用液化气时,存在厨房煤气炉与液化气罐间距不够,个别餐饮企业存有两瓶以上液化气瓶,没有专门的气瓶存放间,无安全警示标志。我镇针对存在的问题,采取的措施是要求限时整改,复查时基本整改完毕。
我镇在对燃安全气结合安全生产大检查一并进行,结合典型事故,对违反使用燃气安全操作规程的危害进行了详细介绍。
镇党委、政府要高度重视,根据此次瓶装液化气安全专项整治活动,与镇农村思想政治教育宣传工作有机结合起来,对各供应点、周边群众、商户、餐饮、娱乐等密集场所,宣传正确使用液化气的安全知识及防范液化气安全隐患的相关常识,进一步增强群众的自我保护意识,提高安全防范能力。
镇党委、政府将进一步加强瓶装液化气的安全监管、规范市场经营行为,以预防、整治相结合,对检查中发现的灭火器过期、超量存放储气瓶等安全隐患,要责令整改,督促整改到位,并强化教育,各供应点负责人要提高思想安全意识,认真履行消防安全职责,严格落实安全措施,不断强化安全意识,严防液化气安全事故。
(一)进一步加强对民用燃气安全的监管力度,使监管工作常态化,日常化,切实提高燃气经营单位及使用者的安全意识。
(二)进一步做好与上级安全监管部门的联系,将排查出的'燃气安全隐患及时整改,对不能整改的做到及时上报,将事故隐患消除在萌芽状态。
燃气安全检查工作总结十篇八
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度文件;
2、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、对新上岗人员未进行三级安全教育,无培训记录;
2、在岗的从业人员未进行定期的安全生产教育培训,无培训记录。
安全生产投入:无安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:
1、无日常安全检查记录;
2、无隐患整改记录;
3、一年内事故隐患排查情况未上报。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急救援设施和工具的配备台帐;
2、应急预案不规范,无演练和记录;
3、无安全事故台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区内存在构筑物和种植树木;
3、道路路基不稳固。
液化石油气输送设备:
1、压缩机房与充装台应为实体墙;
2、烃泵转动部件无防护罩。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐区水封井不符合要求;
3、无钢瓶检查记录台帐;
4、灌装秤无维护记录;
5、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:
1、设备排污管、室外供水管和消防栓无保温措施;
2、无阀门维护记录台帐。
仪表及安全阀:
1、压力表未定期检测、表壳上未贴检定标签;
2、安全阀未在校验周期内。
安全设施:
1、站内未按规定地点摆放灭火器材;
2、可燃气体检测装置损坏;
3、配电房门未按规定向外开且外侧未设有“高压、危险、止步”的警示标志。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的定时巡查制度及台帐;
2、未建立设备档案台帐;
3、无门卫登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度文件;
2、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、主要负责人未取得安全管理岗位证书;
2、新入职员上岗前未进行三级安全生产教育培训。
安全生产投入:无安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:
1、无日常安全检查记录;
2、无隐患整改记录;
3、一年内事故隐患排查情况未上报。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急救援设施配备台帐;
2、应急预案不规范,无演练和记录;
3、无事故台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区脏、乱、差。
液化石油气输送设备:
1、压缩机房与充装台应为实体墙;
2、烃泵转动部件无防护罩。
液化石油气装卸:装卸柱无防静电接地线。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、灌装秤无维护记录;
3、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:
1、管道未用色标和流向标识;
2、可燃气体检测装置损坏且未定期检测;
3、无防雷、防静电检测报告;
4、无应急救援器材配备台帐和维护记录。
公用辅助设施:
1、自备发电系统不能及时启动、机房内堆有杂物;
2、配电房入口处未设“配电重地、闲人免进”警示标志。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的定时巡查制度及台帐;
2、未建立设备档案台帐;
3、无门卫登记记录和巡逻检查记录;
4、未建立设备档案台帐;
5、重要部位未设置有照明设施。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。安全生产规章制度:
1、未建立安全生产责任制和规章制度文件;
2、未制定年度安全技术措施计划;
3、主要负责人未经培训;
4、新入职员在上岗前未进行三级安全生产教育培训;
5、在岗人员未进行定期安全生产培训。
安全生产投入:
1、未建立企业安全生产投入台帐;
2、未建立日常安全检查记录台帐。
隐患排查与整改:
1、无日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录;
3、一年内的事故隐患排查情况未上报。
事故应急救援和调查处理:
1、应急预案不规范,无演练记录;
2、未建立应急救援设施配备台帐;
3、未建立事故台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区种植高杆作物。
液化石油气输送设备:
1、压缩机房与充装台应为实体墙;
2、烃泵转动部件无防护罩。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、防液堤破损存在杂物;
3、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检查台帐;
2、未建立钢瓶检查记录;
3、灌装秤未在检定有效期内;
4、钢瓶灌装后未进行检漏、塑封、粘贴安全警示标志。
管道及附件:
1、管道未用色标和流向标识;
2、未建立阀门维护记录。
仪表及安全阀:
1、压力表未在检定周期内,最高允许工作压力位置未用红线标记;
2、未见安全阀检验报告。
安全设施:
1、出入口醒目位置处未设“严禁烟火”标志和安全警示告知牌;
2、消防水池内有漂浮物;
3、灭火器材无维护记录;
4、可燃气体检测装置损坏;
5、防雷、防静电设施无检测报告;
6、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:
1、自备发电室堆放杂物;
2、配电室入口处未设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,且配电室门应为外开式。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立设备和岗位的定时巡检制度;
3、现场操作人员未穿戴劳动防护用品;
4、未建立设备档案;
5、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录;
6、重要部位未设有照明设施。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、无安全操作规程;
4、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、主要负责人未经培训;2新入职员工未进行三级安全生产教育培训;
3、在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。
劳动保护:未建立劳动防护用品发放记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;
2、未建立事故台帐和事故调查报告。
总体布置:未见安全评估报告。
液化石油气输送设备:
1、无压缩机和烃泵维护记录;
2、压缩机室内堆放杂物;
3、烃泵转动部件外部未安装防护罩;
4、未建立压力容器检测报告。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断装置;
2、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检验台帐;
2、未建立灌装秤维护记录;
3、钢瓶充装后未检漏、塑封。
管道及附件:
1、管道未用色标和流向标识;
2、压力表的最高允许工作压力位置未用红线标记且表壳上无检定标签。
仪表及安全阀:安全阀外观锈蚀且与管道丝扣连接不牢固。安全设施:
1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”等防火警示标志;
2、消防水池水位不足;
3、可燃气体探头锈蚀;
4、防雷、防静电未见检测报告;
5、未建立应急救援器材配备台帐;
6、未见安全评估报告。
公用辅助设施:配电室堆放杂物且门应为外开式。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位安全操作规程;
2、未建立设备和岗位巡检制度;
3、现场操作人员未穿戴劳动防护用品;
4、设备、管道及相关附件未建立技术资料档案台帐;
5、重要部位未设照明设施。
泗洪县
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、主要负责人未经培训;
2、新入职员工上岗前未进行三级教育培训;
3、在岗的从业人员未进行定期的安全生产培训。
安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:
1、未建立日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;
2、未对应急救援预案进行演练和记录。
总体布置:未见安全评估报告。
液化石油气输送设备:
1、烃泵转动部件外部未安装无防护罩。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐堤内存有杂物;
3、储罐内水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检验台帐;
2、未建立钢瓶检查记录;
3、灌装秤未检测;
4、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道未用色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、压力表未见检定证书;
2、未见安全阀校验报告。
安全设施:
1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事故告知牌;
2、消防水污染较重;
3、擅自改动储罐喷淋装置;
4、未建立灭火器材维护记录;
5、无可燃气体检测报告;
6、未见防雷防静电检测报告;
7、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:
1、配电室入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的定时巡检制度;
2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
3、未建立设备档案;
4、未建立门卫记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度;
2、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:新入职员工上岗前未按规定进行三级教育培训。
安全生产投入:安全生产投入未建台帐。
隐患排查与整改:
1、未建立日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施配备台帐;
2、应急救援预案未开展演练。
总体布置:生产区有违章搭建现象。
液化石油气的储存:储罐区内水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立灌装称维护记录;
2、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:
1、管道未设有色标和流向的标识;
2、压力表最高允许工作压力位置未用红线标记,检定标签应帖在表壳上。
公用辅助设施:
1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志;
2、配电室门未按规定向外开。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的定时巡检制度;
2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
3、未建立设备档案;
4、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:
1、未进行三级教育培训无记录;
2、无安全教育培训记录。
隐患排查与整改:
1、未建立日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急预案,未进开展应急救援预案演练;
2、未建立应急救援、设施和工具的配备台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区内存在乱搭建现象;
3、消防通道路基不稳固。
液化石油气输送设备:烃泵转动部件外部未安装防护罩。
流化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐区内水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立钢瓶检查记录;
2、未建立灌装秤维护记录;
3、钢瓶充装后未塑封。
管道及附件:管道未用色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、无安全阀检验报告;
2、无压力表检定证书、最高允许工作压力位置未用红线标识。
安全设施:
1、无安全评估报告;
2、可燃气体检测装置未检测;
3、防雷防静电装置未检测;
4、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡检记录和操作记录;
3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
4、未建立设备档案;
5、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度文件;
2、未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。
安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:无隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未制定应急救援预案;
2、未建立应急救援设施配备台帐;
3、应急预案未演练。
总体布置:无安全评估报告。
液化石油气输送设备:压缩机房堆放杂物
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无安全切断阀;
2、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、无钢瓶检查记录;
2、未建立灌装秤维护记录;
3、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道未用色标和流向标识。
仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置未用红线标记且检定上标签贴在表壳上。
安全设施:
1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”的防火警示标志和安全事项告知牌;
2、可燃气体未定期检测;
3、防雷防静电未检测。
4、未建立应急救援器材配备台帐和维护记录。 公用辅助设施:
1、自备发电机不能正常启动;
2、配电房门应为外开式。
运行与维护:未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度文件;2未制定年度安全技术措施计划。
安全教育培训:在岗从业人员未进行定期的安全生产教育培训。
事故应急救援和调查处理:
1、未编制应急救援预案;
2、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;
3、应急预案未进行演练。
液化石油气的储存:罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、灌装秤应定期检定;
2、钢瓶灌装后应塑封。
仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置未用红线标记,检定标签应贴在表壳上。
安全设施:
1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;
2、未建立灭火器材维护记录;
3、无可燃气体检测报告;
4、防雷防静电未检测;
5、未建立应急救援器材配备台帐和维护记录。
公用辅助设施:
1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志;
3、配电室门必须向外开。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、现场操作人员未安规定穿戴劳动防护用品;
3、未建立设备档案。
宿豫区 永强液化配套有限公司 安全管理机构与人员:专职安全管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、无安全操作规程。
安全教育培训:
1、主要负责人安全管理岗位无证书;
2、无三级安全教育培训记录。
隐患排查与整改:
1、无日常安全检查记录;
2、无隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急救援设施配备台帐;
2、无应急救援预案演练和记录;
3、无事故台帐。
总体布置:周边围墙有破损。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、防液堤有洞口;
3、无气瓶检验台帐。
液化石油气灌装:
1、无钢瓶检查记录;
2、无灌装秤维护记录;
3、钢瓶灌装后来塑封。
管道及附件:
1、管道无色标和流向标识;
2、无阀门维护记录。
仪表及安全阀:
1、最高允许工作压力位置未用红线标记、检定标签贴在表壳上;
2、部分安全阀未检。
安全设施:
1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”及防火警示标志和安全事项告知牌;
2、无可燃气体检测装置检定报告;
3、无防雷防静电检测报告;
4、无应急救援器材配备台帐和维护记录。
公用辅助设施:配电房门破损。
运行与维护:
1、未建立巡检记录台帐;
2、现场操作人员未按规定劳动防护用品;
3、未建立设备台帐。
宿豫区
安全教育培训:无三级安全教育培训记录。
隐患排查与整改:
1、无日常安全检查记录;
2、无隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、无应急救援设施配备台帐;
2、应急救援预案未演练;
3、无事故台帐。 液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、罐区内无水封井。
液化石油气灌装:
1、无气瓶检验台帐;
2、无钢瓶检查记录;
3、灌装秤无维护记录;
4、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道未用色标和流向标识。
仪表及安全阀:最高允许工作压力位置未用红线标记。
安全设施:
1、出入口醒目处应设有“严禁烟火”及防火警示标志和安全事项告知牌;
2、消防水池水位不足;
3、无灭火器材维护记录;
4、无可燃气体检测报告;
5、无防雷防静电检测报告;
6、无应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地,闲人免进”的警示标志,且门必须向外开。
运行与维护:
1、无巡查记录;
2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
3、无设备台帐。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度;
2、无安全生产责任制文件。
安全教育培训:未对在岗从业人员进行定期安全教育培训。
安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。
隐患排查与整改:
1、未建立日常安全检查记录;
2、未建立隐患整改记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施工具的配备台帐;
2、应急预案未演练。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、消防通道不畅通。
液化石油气输送设备:无压缩机和烃泵维护记录。
液化石油气的储存:
1、储灌气相管无紧急切断阀;
2、储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、无气瓶检查台帐;
2、无钢瓶检查记录;
3、无灌装秤维护记录;
4、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道应有色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记;
2、检定标签应贴在表壳上;
3、未见安全阀校验报告。
安全设施:
1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;
2、未见安全评估报告;
3、消防泵设备不符合要求;
4、无灭火器材维护记录;
5、无电气安全检测报告;
6、可燃气体未定期检定。
公用辅助设施:
1、无自备发电设备;
2、配电室的门必须向外开。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡检记录;
3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
4、未建立设备档案;
5、门卫未有登记记录和巡逻检查记录。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产规章制度;
2、未制定年度安全措施计划;
3、在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。
安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。
隐患检查与整改:
1、未建立日常安全检查台帐;
2、事故隐患应及时制定整改措施和记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未制定应急救援预案;
2、未建立应急救援设施配备台帐;
3、未建立事故台帐。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、围墙破损;
3、生产区存有违章搭建构筑物。
液化石油气储存:储罐区水封井不符合要求。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检验台帐;
2、灌装秤未按规定检验;
3、钢瓶灌装后未塑封。
管道及附件:管道应有色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记且检定标签应贴在表壳上;
2、安全阀未检。
安全设施:
1、出入口醒目处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;
2、消防泵房应清洁干燥;
3、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志且门必须向外开。
运行与维护:
1、未建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡查记录;
3、现场操作人员未按规定穿戴劳动保护用品;
4、未建立设备档案。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:无安全生产规章制度。
安全教育培训:未进行三级安全教育培训。
隐患检查与整改:未建立日常安全检查记录。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施配备台帐;
2、应急预案不规范且未演练。
液化石油气灌装:
1、未建立气瓶检验台帐;
2、灌装秤无维护记录;
3、钢瓶充装后未塑封。
仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置用红线标记且检定标签应贴在表壳上。
安全设施:出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌。
公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,且门必须向外开。
运行与维护:
1、应建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡检记录;
3、现场操作人员应按规定穿戴劳动防护用品;
4、未建立设备台帐。
安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。
安全生产规章制度:
1、无安全生产责任制文件;
2、无安全生产规章制度;
3、未制定年度安全措施计划。
安全教育培训:
1、新入职员工未进行岗前三级安全教育培训;
2、安全教育培训无记录。
安全生产投入:无安全生产投入台帐。
事故应急救援和调查处理:
1、未建立应急救援设施配备台帐;
2、应急救援预案未演练且无记录。
总体布置:
1、未见安全评估报告;
2、生产区有违章搭建现象。
液化石油气的储存:
1、储罐气相管无紧急切断阀;
2、储罐钢梯未固定。
管道及附件:管道应有色标和流向标识。
仪表及安全阀:
1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记,检定标签应贴在表壳上;
2、安全阀过期未检。
安全设施:
1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;
2、未见安全评估报告;
3、可燃气体未按规定检定;
4、未建立应急救援器材配备台帐。
公用辅助设施:
1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,门必须向外开。
运行与维护:
1、应建立设备和岗位的安全操作规程;
2、未建立巡检记录;
3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;
4、设备、管道及相关附件未完善技术资料档案台帐;
5、未建立门卫登记记录;
6、重要部位应设有照明设施。
市区 宿迁中石油昆仑燃气有限公司 安全生产规章制度:无安全生产规章制度
燃气安全检查工作总结十篇九
公司领导安排我负责燃气分厂以来,工作压力非常大,认识到自己肩负的责任更加重大,燃气分厂的工作好坏,直接影响氧化铝产能目标,同时燃气站也是重大危险源,含不得半点马虎,因此有压力变动力,不能辜负公司对我的信任和栽培。作为分厂一把手,我的工作思路和管理能力决定我们分厂的工作开展,从思想必须转变工作作风,各项管理必须跟上公司发展要求,全年燃气分厂从人员、安全、生产、设备及现场等各项管理总体有所提高。在此对全年各项工作的开展总结及下年工作计划汇报如下:
首先本着以人为本为核心进行管理,其它管理存在问题都是人去解决落实。重点改变人的工作思想及观念,使其能够认真执行领导层的`决策及管理思路,对出现的问题能千方百计想法解决。从思想上改变以前的不良习惯及行为极其重要,以前总在问题没解决前先断定不可能、没办法及找借口与理由的陈旧恶习,通过灌输提升只为成功想办法,不为失败找理由的工作思想作风,整体思想转变得到了提升。在工作中及日常生活中对干部职工以诚待人,以情感人,以理服人,以身正人做出表率,使团队拧成向心力,形成一个良好的团结氛围,风正气顺心齐劲足,心往一处想,劲往一处使。通过各种会议进行引导及详细分析问题所采取的办法,使整体团队思想意识有很大转变,执行力有了很大提高,人员思想意识提升了新的高度。
今年燃气站出现一次人身轻微伤事故,对年初安全管理目标没有完成,暴露出我们安全管理没有落到实处,对各项工作隐患排查不够细,亡羊补牢为时不晚,吸取教训采取措施,首先对印尼籍人员安全思想意识加大培训及各种案例学习和视频观看,促进提升安全意识。对现场工作负责人及工作成员加大检查力度,对所工作的安全措施抽查提问,加大宣传及考核力度,对性质严重的连带考核,使各级干部职工时刻绷紧安全弦。9月份出现一次设备性异常,造成焙烧炉跳停,由于2台冷却器刚清理完投入运行,降温效果较好,造成高压煤气管道内冷凝水逐渐增多,形成水封情况,这次事故也暴露出我们对现状的改变,所产生的后期效果分析预判不足,为解决集水器管道进口堵塞问题,在进水管道安装疏通阀,使每班随时能够疏通确认。借焙烧炉大修时机,用轴流风机采取强制通风换气,使新鲜空气始终在管道内流通,人员佩戴长管呼吸器进入管道冲洗,对一线高压煤气管道把以前造成的积灰已彻底清理,解决了问题。燃气站是公司安全重点监护单位,也是重中之重,决不能有侥幸心理,真正从思想上认识到安全的重要性。同时在日常工作中加大对习惯性违章、工作票、劳动纪律、大型操作等工作检查,遏制人为性违章。通过外委对煤气低压总管盲板进行堵漏,彻底解决了存在的弊病。对主要设备、设施的防护措施定期检查,对存在的缺陷及隐患及时下发整改和定时复查。安全管理工作全年我们未完成年初目标,没有交上满意的答卷。